Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: мульти сплиты
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
Гость_Андрей
монтируем сейчас мульти сплит DAICHI.В инструкции указано что разводку по вн.блокам выполнитьс помощью ВР-блоков.
Какую функцию выполняют эти блоки и каков принцип их действия.
Можно ли обойтись без этих блокв. Просто я видел системы не DAICHI где разводка была выполнена толко с помощью рефнетов и все прекрасн работало?? helpsmilie.gif
Prasolov
Конкретную модель укажите?
Скорее всего имеется в виду RMX(S), псевдо-VRF система с одним выводом жидкость-газ от нар. блока и разводкой тройниками-рефнетами. BP блоки в этом случае необходимы, а функция у них простая-там ЭРВ находится и увязка по автоматике с внутр. блоками мульти-сплитов.
В стандартном варианте внутр. блоки мульти-сплит системы подключаются к наружному индивидуальными фреоновыми и упр. линиями, ЭРВ входит в состав нар. блока.
То, что Вы видели раньше- VRF системы, в которых ЭРВ входит в состав внутр. блока.
У Daikin это RX(Y)Q(S).
Гость_Андрей
Точно RMX.Получается и трубы и кабеля замкнуты на этот блок.
Еще я слышал при помощи этого блока система может работать в разных тепловых режимах?
Вроде бы он перенаправляет газообразный фреон не во внешний юлок, а во внутренний где он конденсируется и снова в другой вн. блок.
Prasolov
Нет, RMX в режиме рекуперации не работает.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.